enotrobot писал(а):
Грузовой 3200 Кг 4 эт. не проходной, Понесколько раз в день выдает ошибку а-1 на разных этажах. Происходит так: закрываю двери шахты, двери кабины,нажимаю приказ кнопка приказа загорается,отводка втягивается кабина в движение не приходит. Далее отводка отключается приказ отпадает,идем в машинное ошибка А-1. Подскажите что может быть.Уже десять электромехаников по лифтам были и бес толку , никто не может отремонтировать .
Такая же беда у двух лифтов.
Ошибка а1 и светодиод "ОШ" срабатывает ровно через 17 раз замыкания/размыкания цепи охраны шахты. И не важно на каком этаже это происходит. Можно просто переключателем режимов работы переключить 17 раз из "управление из МП" в "нормальная работа" и обратно - на 18-ый раз появляется ошибка а1 и загорается светодиод "ОШ".
Первый лифт:
больничный 500кг на 4 остановки, распашные ДШ и ДК, не проходной, станция ШУЛМ-Р8-У-Ж2-2-1-2-П-_-Э-УХЛ4, плата контроллера ПКЛ32-04, прошивка LW 8.2.3 EN, частотный основной привод.
Второй лифт:
грузовой 500кг на 4 остановки, распашные ДШ, ДК - решетки,не проходной, станция ШУЛМ-К4-У-Ж2-2-1-2-П-_-Э-УХЛ4, плата контроллера ПКЛ32-04, прошивка LW 8.2.3 N, двух-скоростной.
Охрана шахты у обоих лифтов резистивная, на замках дверей шахты.
Лифты почти новые. На обслугу взяли с января этого года. Три недели ничего не могу найти.
Концевики все проверил, резисторы в шахте в норме, концы ленты в приямке проверил, реле менял на новые, плату ПЗСМ менял на заведомо исправную, ЭМО отключал в шкафу совсем и размыкал цепь замков кнопкой подкюченной в цепь контроля замков. Охрану шахты пробовал подключать через нормально замкнутые контакты реле контроля замков. Всё бестолку!