Вопрос такой,к ремонтникам более опытным.Имеется плата ПУ-2 (вернее несколько),на лифте она не работает с ОБЬю,через последнюю на пульте в диспетчерской выдаётся всякая белиберда. Всего 4 лифта,на одном из них всё нормально работает.Сняли плату с не рабочего лифта,поставили на рабочий,такая же ерунда.Выходит, что проблемы с последовательным каналом в ПУ-2. Принесли плату,поставили на стенд (стенд изготовлен по заводской схеме,прошивки тестовые тоже с завода).На нём плата во время прогона не встаёт ни по одному коду,проходит проверку и по ПК. Суть вопроса в следующем.Может глюк появляется при "нагружении " ПК ОБЬю (так сказать ОБЬ - резистивная нагрузка) и при этом происходит завал информационных импульсов.На стенде же хоть ПК и проверяется,но нагрузка не та. Может кто подскажет каким образом (может резисторов навешать) нагрузить ПК чтобы дефект проявился.Не выезжать же лифт с осциллографом.
П.С. и ещё не знаю,можно ли спросить.Но программирование на ПУ-2 и ПУ-3 одинаковое (УИРФ и ФАИД).Если нет,то где достать описание на ПУ-2.
|